Bonsoir. Déjà une bonne vérification, si ce n'est pas encore fait! des serrages connexions à tous niveaux. Un test de défaut d'isolement serait peut ètre un plus.
Re bonsoir,
D'accord avec toi Pat pour le serrage des connexions qui peuvent provoquer un échauffements...
Par contre pour le défaut d'isolement

Logiquement si défaut de masse il y a c'est le différentiel qui déclenche

Sauf cas ou sur un court circuit le fusible "grille" avec en même temps un déclenchement du différentiel.
MAIS apparemment c'est récurrent et sans défaut d'isolement alors...
A+