website logo
Auteur
avatar
mars

Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » disjonction


Posté : 16-05-2012 22:30 icone du post

Question:

est ce une erreur de vocabulaire ou bien ta télécommande est prise dessus.

Tu parles de GV et de disjoncteur Tetra

j'ai jamais vu de GV avec 3 ph+N, et un disjoncteur tétra c'est bien 3ph+N?

Où bien c'est la fatigue de la semaine

Si le gv saute c'est une surintensité, si c'est le vigi c'est un défaut d'isolement, quel est le lien?

une surintensité, de forte chance que la mécanique ai bloquée mais ça n'est pas arrivé souvent, donc j'écarte ça, un isolement ce sont les enroulements mais de là à ne faire déclencher le vigi aussi peu de fois, ça doit etre bien vissieux.

A si peut etre dis moi si c'est pas la plaque à bornes du compresseur qui prend l'humidité , ou plus precisement le joint de boite à bornes hs.

j'ai eu ça il y a quelque temps.



Message édité par : mars / 16-05-2012 22:34


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4743&forum=76