Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » Défaut d isolement
Posté : 27-03-2012 23:42 
Eh bien j'ai un record tristement validé par un organisme bien connu de tous dont je tairai le nom tellement c'est grave:
un disjoncteur différenciel calibré à 1A car en dessous ça sautait tous le temps.
Une premiere mesure de temperature de ce dernier indiquait 90°c sans les inquiéter: " c'est normal il est gros ( 160A) ça tire votre install"
une semaine plutard le disjoncteur " coulait", oui coulait le plastique fondu et il semble que ce fût assez pour valider son changement demandé plutôt.
Après cela j'ai pu faire mes isolements en securité.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4561&forum=76