défaut d'isolement= test avec un testeur d'isolement et pas à l'ohmmètre.
défaut certain si résistances inférieure à 1kohm/volt de test: donc si test sous 500V, dès que l'indicateur passe sous la barre des 500kohms = défaut.
mais en général on considère qu'un défaut arrive à partir d'une mesure inférieure à 1Mohms pour les machines en BT