website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » Défaut d isolement


Posté : 27-03-2012 09:16 icone du post

bonjour,

défaut d'isolement= test avec un testeur d'isolement et pas à l'ohmmètre.
défaut certain si résistances inférieure à 1kohm/volt de test: donc si test sous 500V, dès que l'indicateur passe sous la barre des 500kohms = défaut.
mais en général on considère qu'un défaut arrive à partir d'une mesure inférieure à 1Mohms pour les machines en BT


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4561&forum=76