Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » compresseur qui ne démarre pas mais chauffe
Posté : 17-03-2012 11:36 
Citation :
adelclimatisation
salut et bonne journee a ts
tu debranche ton cp puis tu met ton multi sur ohms ensuite tu verrifie les valeures de ton cp. de ton cp y a 3 cosse qui sortent et disant que nous les disignerons par A-B-C. donc tu mesure entre A/B puis A/C et B/C.
si ton cp est un tri les valeures que tu trouvera serons identique.
si c est un mono tu trouvera 3 valeures differentes.
un enroulement qui mort "couper" ne te donnera pas de valeures.un enroulement en court circuit te donnera une valeure qui est proche de l infini.
N HESITE PAS SI TU AS BESOIN DE PLUS D INFO
CORDIALEMENT!javascript!:%20emoticon('

');
AGFroid
salut
petit complément à ce qu'a dit mon ami abdel: si le cp est un mono: la somme des enroulements A/B + A/C doivent donner un total à peu près égal à B/C!
A+
AGFroid