Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » choix d'une section de cable / intensité admissible
Posté : 13-02-2012 08:02 
Citation :
PL
P=UxI en 220v, et P=UxIx1.732x0.80 en 380v,
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
bonjour PL,
petite correction à tes formules!!!
en
MONO> P=UxIxCos phi tout comme en triphasé à partir du moment que tu as des charges inductives: tenir compte du cos phi.
P=UxIx1.732x cos phi en triphasé et ce quelle que soit la tension!! tu peux très bien avoir du triphasé 220V
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.