Posté : 04-09-2011 20:21 icone du post

aaah, Voici MIMFRIGO
Tu nous as manqué.
Donc d'aprés toi, il n'y a pas de panne
Il te faut alors trouver une solution. Il est vrai qu'un moteur TRI solutionnerai le problem, mais il faut l'adapter au groupe et à l'hélice.
En revanche, pour ma part, je pencherai pour diminuer cette pression d'air dans le local technic. prevoir un extracteur plus gros et ou apport d'air en plus grand débit.

Un peu de douceur dans ce monde de brutes

Cet article provient de Le site des frigoristes