Forum » » Froid Co  Electricité, programmation, automatisation » » Problêmes de court-cycle
         
         
         Posté : 20-06-2011 21:22 
Citation : 
Geniclimafroid 
Citation : shunt33 
Dans le doute récupère le ff restant, mets un te avec prise de pression et contrôle le changement d'etat avec de l'azote...a+ 
Salut,
contrôler le changement d'état avec de l'azote? 

  qu'entends-tu par là? 
  
 
Bsr, je parle juste de vérifier le changement d'etat du contact du pressostat afin de connaitre sa plage d'enclenchement/coupure... Avec de l'azote tu montes en pression ton contact se ferme, tu extrait l'azote ton contact s'ouvre  

 c'est dans le cas ou tu ne peux pas faire autrement puiqu'il n'y a pas de bouteille liquide ou vanne pour faire un pump down. A+ 
         
         Cet article provient de Le site des frigoristes
         https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3498&forum=76