Forum » » Froid Co  Electricité, programmation, automatisation » » Problêmes de court-cycle
         
         
         Posté : 03-06-2011 18:59 
Salut
il faut nous en dire un peu plus, qu'est ce qui coupe ton groupe: th°, pressostat, sécurité.......
quelle sont tes t° d'évaporation et de condensation au moment de la coupure?
quels sont les consignes de ton régulateur?
donne nous un maximum d'infos car nous ne sommes pas avec toi devant la machine 
 Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas  
         
         Cet article provient de Le site des frigoristes