Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » [Résolu] - Court circuit vitrine négative
Posté : 22-02-2011 11:31 
bonjour,
histoire de clarifier: y a t il un différentiel et si oui est ce lui ou le disjoncteur qui saute?
test : à l'ohmmètre ou au mégaohm (testeur d'isolation) ?
éventuellement: tu peux débrancher les différents circuits élec de la vitrine et les rebrancher 1/1 pour voir lequel fait sauter.
la vitrine: éclairage dedans ou pas? pas oublier!! cela est possible aussi!!
bon courage et à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Cet article provient de Le site des frigoristes