Posté : 13-02-2011 23:10 icone du post

bonne fin de soirée a ts
sur ton automate as tu des ponts de diode? si oui
verrifie que la diode sur ton faleux voyant n est pas hs ( passante),
j ai deja ete envoyer sur un depannage,car le client pensais que son instal etais en defaut
alors que tt fonctionnait correctement,le voyant defaut synthese etait allumé a cause du pont de diode qui etait passant.
cordialement