Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » problème branchement kriwan
Posté : 19-01-2011 03:52 
salut
premierement c'est vrai qu'un seul disjonteur pour ton instalation me parait anormal...
tu devrais faire des mesures d'isolement au mégohmetre sur les différents éléments de ton instalation;:pour moi tu as un défaut (court circuit ou autre )ce qui te fait disjoncter toute l'instal...
essaye d'isoler ton probleme et tu pourra alors éffectuer tes modifications de cablage...
bon courage
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2880&forum=76