les évacuations de CF- sont à réaliser de préférence en cuivre (ne cassepas avec le froid) le siphon ne s'installe pas dans la cf , respecter une pente de 2à3cm/m, isoler la conduite à l'armaflex (e mini=13mm) installer soit un cordon chauffant à puissance constante env 40w/m alimenté avec les résistances de dégivrage soit un cordon chaufant autorégulé branché en permanant sur toute la longueur du tube jusqua env 20cm aprés la traversé du panneau dela cf