bonsoir à tous
les évacuations de CF- sont à réaliser de préférence en cuivre (ne cassepas avec le froid) le siphon ne s'installe pas dans la cf , respecter une pente de 2à3cm/m, isoler la conduite à l'armaflex (e mini=13mm) installer soit un cordon chauffant à puissance constante env 40w/m alimenté avec les résistances de dégivrage soit un cordon chaufant autorégulé branché en permanant sur toute la longueur du tube jusqua env 20cm aprés la traversé du panneau dela cf
Bon courage