         Posté : 10-09-2010 23:24 
Citation : 
Frigorie 
pour avoir la forme samba breziliennes comme musique
test fuites 
4mn  test compresseur neuf  test egalisation pression correctes
vide avec pompe a vide industrielle 
10mn
charge liquide en 
1minute ( varie de 180g a750g pour les plus gros)
laisser tourner avec manos environ 
15mn
"
c'est la routine  
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire 
 
Bonjour,
Évidement, on n'a pas la même façon de travailler  

 , a l'atelier le test fuite : 2 heures a l'azote, tirage au vide 2 heures, la charge en 1 minute je ne peux pas faire , 

 , (c'est pas moi, mais le compresseur y veux pas 

 ), le sertissage,c'est pas très "durable" je préfère une "vrai" brasure  et je laisse tourner l'appareil 24 a 48 heures en essai avec enregistreur de température.
Mon travail c'est pas la routine, je ne travaille pas a la chaine. 
 
Xavier
Et sinon pour les "38° au toucher", no comment, moi j'utilise un thermomètre... 
  
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
         