surtout sur celui avec l'evaporateur statique en serie !! où as tu placer le bulbe .
1200 w pour le compresseur
870 w fournis par chaque detendeurs soit 1600w
il est possible que tu est du pompage
A+
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.