Forum » » Froid commercial » » detendeur ouvert a fond SC de malade
Posté : 10-05-2015 19:24 
Salut Adel,
Regarde ton evap côté crosse/détendeur.
Si il est traiter pas trop de soucis, sinon le cuivre est noir. Il donne limpression davoir été carbonisés. Agression du cuivre = évaporateur poreux
À+
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9733&forum=74