Forum » » Froid commercial » » chambre n?®gative r?®gulation
Posté : 18-05-2014 09:17 
Bonjour,
et bien si dmarco, il donne l'info!!
c'est du R404A
BP sécu :0,1 à 0,2 bar
BP régul: off entr 0,3 et 0,5 bar ; on à -23°C
HP 0,9 X la valeur max de service...suivant la région climatique où tu montes ou suivant l’implantation du condenseur.