Forum » » Froid commercial » » impossibilite de regler la surchauffe
Posté : 26-06-2011 11:51 
Salut
Est ce que la puissance de ton détendeur est adaptée à la puissance de ton évapo?
Détendeur peut être déja remplacé mais avec une mauvaise référence => une surchauffe élevée
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3551&forum=74