Forum » » Froid commercial » » R?®glage pressostat BP sur plaque Eutectique -11??c
Posté : 04-03-2010 13:42
D'après la doc dont je dispose, pour une plaque "Friga-Bohn", l'enclenchement doit se faire à -9°C soit la température eutectique moins 2°.
La coupure se fait à 5° de moins que la température d'évaporation pendant la charge, soit -26°C.