Forum » » Froid commercial » » Comment choisir un bon groupe frigorifique pour une chambre negative
Posté : 07-08-2020 17:59 
Bonjour,
il faut l'estimer.
Surchauffe de 7k, donc sortie évapo à -20°C.
Après ce dépend de la longueur et de la qualité du calo de la tuyauterie BP.
Retour entre -5/+5°C.
Estimer avec une température ambiante de +38°C, et non pas +32°C. Les canicules sont de plus en plus longues et récurrentes.
A moins que vous ne viviez pas en France ?
@+
Message édité par : Billbaroud / 07-08-2020 18:18