bonjour 
même si on peut trouver étonnant de placer un séparateur en lieu et place d'une bouteille anti-coup de liquide , La conception de ces deux organes a des points communs et cette erreur de montage n'est pas directement liée à la casse mécanique du compresseur 
si le retour d'huile ( qui se serait trouvé dans ce cas être un retour éventuel de liquide direct dans le carter ) n'était pas branché , je pense que ce séparateur rempli dans ce cas le rôle d'une ACL  et élimine pour moi l'hypothèse d'un gros coup de liquide 
Je pense pour ma part à un défaut de lubrification 
 
-  soit par la non présence d'une vem et d'un pump-down qui évite l'accumulation de liquide dans le carter  
- soit par une baisse du  niveau d'huile non contrôlé après quelques temps de fonctionnement et de toute façon inévitable même en présence de siphons et pente de la tuyauterie d'aspiration dans les règles de l'art 
..
         