Bonjour,
- Tu vérifie ta surchauffe quand tu est presque a ton ton point de consigne.
- Si tu n'avais pas d'huile en exces dans la plaque a clapets et au dessus les pistons, c'est un coup de liquide
- Je pense que ton détendeur n'est pas un MOP ???
Et tu as pris un coup de liquide après un dégivrage ou au (re)démarrage   
Xavier  
         