Posté : 25-12-2016 17:30 icone du post

La valeur de réglage dépends du constructeur du compresseur, dans la doc de ton compresseur il doit être indiqué la pression d'huile que ton compresseur doit donner en marche normale, tu règle ta pression juste en dessous, en général les pressostats sont réglés d'usine et selon le constructeur tu peux avoir genre 1.2 bar ou 2.5 bar.... etc

Certains compresseurs vont accepter 1 bar de DP et d'autres auront besoin de 3 ou 4 bar, c'est le constructeur du compresseur qui te le donne.

Pour un compresseur piston semi-hermétique je dirais autour de 2-2.5 bar avec un différentiel quasi-nul (c'est pas de la régulation c'est une sécurité donc il déclenche => compresseur arrêté => différentiel = 0 bar).
Pour les Scroll j'ai pas souvenir d'en avoir déjà vu avec des pressostats d'huile...

J'ai pas compris ton histoire de pierre ?
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE