Posté : 23-12-2016 18:51 icone du post

Citation : zeryassine 

Bonjour,
comme j'ai lu sur toutes les réponses et les propositions je vais partir sur un capillaire bouché comme c'était déjà dit mais avant de le changer j'aurai du préférer de vider ton circuit et faire un retrofit a fin de nettoyer le circuit et de le déboucher et je remet ma charge indiqué sur la plaque.
je crois que cv aller.
bon courage

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
 

Bonjour,
Pourquoi tu parle de RETROFIT, c'est du R600a .........
Fais une chasse a l'azote, met sous pression d'azote,change ton déshy et refais ta charge...

C'est tout.