website logo
Auteur
avatar
zeryassine

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Remise en état de marche d'une armoire Eurochef négative


Posté : 23-12-2016 16:10 icone du post

Bonjour,
comme j'ai lu sur toutes les réponses et les propositions je vais partir sur un capillaire bouché comme c'était déjà dit mais avant de le changer j'aurai du préférer de vider ton circuit et faire un retrofit a fin de nettoyer le circuit et de le déboucher et je remet ma charge indiqué sur la plaque.
je crois que cv aller.
bon courage
Y@N£

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11116&forum=149