Posté : 26-10-2016 03:55 icone du post

Re,
Les choses rentrent dans l'ordre ( un début de présentation est en ligne ), on va pouvoir " s'occuper " de votre problème.
Citation : jeff69200 j'ai un souci avec une chambre froide négative qui ne descend en température alors que je vaporise à -28 et condense à 40. la chambre à du mal à descendre en température et elle bloque à -8.

Et si vous nous en disiez ( un peu ) plus sur le matériel en question?

- Nous ne savons rien sur le dimensionnement de la CF ... ni du " besoin réel ", un bilan thermique a-t-il été calculé?
- Etes-vous sur une installation centralisée ... ou monobloc?
- Quel est votre type de détente?
- Type et/ou Références du côté compression .... et du ( ou des ) évaporateur(s)?
- Quelle est votre température de consigne?
- Que pensez-vous de la vaporisation à -28°C?

@+