Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Défaut hp sur chambre positive
Posté : 30-09-2016 19:11 
bonjour
au risque de me répéter , je maintiens que sur un circuit avec une boucle , tu dois by-passer la vanne thermostatique à moins que la boucle soit sur un groupe d'eau glacée , mais de toute façons les deux circuits sont bien distincts et séparés soit tu fonctionnes sur l'un ou l'autre après une manipulation
Si tu n'as qu'un circuit : le circuit sur boucle a été supprimé
Contrôles bien le circuit de refroidissement sur les autres chambres froides pour vérifier
J'ai eu le cas dernièrement ou le technicien qui m'avait précédé n'avait pas mis le poussoir dans le raccord de vanne à eau pour agir sur la schrader coté HP
fortich