Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Défaut hp sur chambre positive
Posté : 30-09-2016 07:45 
Bonjour
L'arrivée d'eau quand tu fonctionnes sur l'eau de ville passe par la vanne pressostatique
Quand on bascule sur la boucle , le débit doit être plus important et tu dois " bypasser " la vanne pressostatique Il y a juste un pointeau permettant de régler le débit afin d'équilibrer la boucle d'eau