Posté : 12-09-2016 23:42 icone du post

Bonjour,

+2°c de fin de deg, ça fait peu.
Généralement, c'est +6/+8.
Quand ça prend en glace, regardes le "type de glace"
Si ça fait un bourrelet translucide dans le bas: fin de deg trop bas ou un épingle en panne ou horloge fausse ou condensat bouché; les dégivrages se sont terminés trop tôt.
Si ça fait de la "neige": porte ouverte/chambre passoire/siphon pas assez couvrant (bref entrée humidité excessive), pas de dégivrage (horloge hs, fonctionnement compresseur pendant dégivrage...)

Généralement, c'est rideaux de porte ou sas réfrigéré. C'est pas conseillé une porte sur l'ambiant.