Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » FRIGO AMERICAIN G.E
Posté : 20-08-2016 18:40 
Bonjour Frigoram,
Comme Aircofrigo, tes mesures ne sont pas correctes.
Citation : FRIGORAM apparemment vous avez raison.
j'ai mesuré -16 dans le compartiment congelateur quand le frigo etait vide mais en mettant dedans des aliments congelés il atteint -10/-11.
Et encore, tu n'as ( pas encore ) tout vu!!
Car tu nous dis que tu viens de mettre des " aliments congelés ", et ces aliments congelés sont entrain de transmettre leur " fraîcheur " à l'ambiance du réfrigérateur!!
Si tout va bien, une fois que les températures seront équilibrées, ton frigo sera - péniblement vers 0°C ( voir pire, carrément en positif )!! ... et tes produits congelés seront fichus.
Citation : FRIGORAM sur tube d'aspiration il y a des goutelettes d'eau, filtre deshydrateur assez chaud, j'ai une BP DE 0°c.
On te le dit depuis le départ; tu es TROP HAUT en BP, il faut retirer du FF.
Citation :
FRIGORAM je devrais peut-être diminuer quelques grammes de ma recharge gaz.

A ce point là, ce n'est pas " quelques grammes " qu'il faut retirer, mais refaire une charge complète, en y allant petit peu par petit peu ( en prenant ton temps ) ... et ajuster la charge au fur et à mesure de la descente en température.
Bases-toi sur une BP au mano aux environs de -40°C et laisse travailler la machine. Tu reviendra le lendemain pour ajuster la charge ( si nécessaire ), entretemps, le thermostat fera sa régulation interne.
@+
Cet article provient de Le site des frigoristes