Posté : 03-08-2016 17:42 icone du post

Citation : agfroid 
Quand doit-on suspecter que les clapets d'un compresseur sont hors service ou passablement usés.
La production frigorifique est faible.
Le temps de fonctionnement du compresseur est élevé
La basse pression est plutôt haute. (= BP haute)
La haute pression est plutôt basse. (=HP basse)


les familles de pannes je connais, t'inquiètes même pas !! bisous

Message édité par : agfroid / 03-08-2016 09:13

 

+1

bon, marcel11 a répondu à 23.30 ; ça doit être la fatigue

à+