salut
deja ça ne peut pas etre un clapet HS, c'est pas du tout les symptomes d'un cp trop petit (pour rappel: cp trop petit = HP basse, BP haute) 
ça élimine aussi l'histoire du capillaire percé ^^ (by pass = meme symptomes que si dessus)
Pour moi tu as un souci HP.... peut etre des incondensables... 
bon courage 