Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Évaporateur froid statique arrière bar


Posté : 14-07-2016 14:52 icone du post

Bonjour,

Citation : SFroid ... la charge que j'ai effectuer est de 300 gramme ce qui me semble correcte ... la BP est toujours pareil je vais changer le détendeur demain avec nouvelle buse et je verrait ce que cela donne!!


Mimifrigo t'a dit que tu étais en surcharge de FF ....

C'est une installation " peu courante ", tu ne peux donc pas comparer avec une installation commune...
Plutôt que de faire des comparatifs ingèrables, et surtout puisque tu vas y faire une intervention demain ( et donc que tu vas devoir récupèrer ta charge initiale pour manipuler le détendeur ), pourquoi n'essaierais-tu pas ....
De ne réinjecter qu'une partie de cette charge ( par exemple 150g ) ... et de laisser travailler comme ca, le temps que les divers éléments fassent leur travail? ( Greg t'a suggéré un minimum 15 à 20 minutes entre chaque modification du détendeur de 1/4 de tour )

Par la suite, en fonction des différences constatées ( meilleure BP, températures plus adaptées, ect ) ..... tu verras ce qu'il convient de faire.

@+