Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Évaporateur froid statique arrière bar
Posté : 12-07-2016 19:02 
Salut
Ton ventilo 5 watts ne m'inquiéter pas du tout vu le petit compreseur que tu as .
As tu un détendeur thermostatique ou un capillaire ?
Un conseil , en froid co quand tu ouvres ton circuit , surtout quand il commence a avoir de l'âge , jettes un coup d'œil sur ta buse de détendeur , ça t'éviteras une 2 eme ouverture .
Au R134a , tes pressions sont trop élevées .
Combien as tu mis de gaz?
Aussi essais de raisonner en temperature , c'est plus parlant

, en statique -15°c c'est pas mal en évaporation ,.
Pour çe qui est du procédé de régulation il ya essentiellement 2 mode , la pressostatique et la thermostatique .
Celle qui te poseras le moins de probleme dans le temps c'est la pressostatique , elle te demandera un peu plus de doigté au niveau réglage mais t'évitera des tas blocs de glace tres galère à dégivrer .
Bon courage , PS je déteste les froid de bar , jamais de place , jamais le bon moment , le barman te paye jamais un truc frais jesors mototo
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10854&forum=149