Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Détendeur HS


Posté : 16-06-2016 18:55 icone du post

T° sortie gaz condenseur : 24 °C ? => sortie condenseur = liquide...

T° au bulbe : 5°C / T° vanne aspiration : 7°C
T° évaporation : -13°C

Tu passe de 2 à 4 K de surchauffe a 18-20 K de surchauffe ...
En gros t'avais pas assez de surchauffe, t'as revus l'installation et changé la buse, maintenant tu alimente mal ton évaporateur ta surchauffe est trop grande...

Avec une grosse buse tu sais pas fermer le détendeur
Avec une petite buse tu sais pas ouvrir le détendeur

Es-tu au courant qu'il y a un bouchon sur le détendeur ? Et juste en dessous une vis de réglage ??? ...