Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Détendeur HS
Posté : 15-06-2016 20:59 
Une intervention est programmée demain soir.
Pour le moment j'ai pris une buse n°00 et n°1 pour la remplacer car celle qui est actuellement installée (n°2) est top grosse a mon avis.
Une fois le détendeur remplacé je ferai les tests que vous m'avez préconisés à savoir
- Fermer mon départ liquide pour voir si mon compresseur aspire correctement jusqu'à 0 bar
- décâbler les ventilos afin de voir si mon évap givre.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10787&forum=149