Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Détendeur HS
Posté : 09-06-2016 18:52 
Citation :
xavierc
Citation : dmarco
Bonsoir,
+1 Duss
Tu sors du compresseur à 44,4°C ... autrement dit, tu fleurtes avec le point de coupure de la sécurité HP.
Bonjour,
Arrête de raconter des conner....si tu ne sais pas ne dis rien ...
a 44°c tu ne "flirte" pas avec la sécurité HP...tu est juste au dela des 20 bars...
C'est une température de condensation "normale", avec de l'air a 30 °c...
help Au secours.. help
Flo : ferme ton départ liquide : est ce ton compresseur pompe bien , jusqu’à 0 bars?
Arrête (débranche) tes ventilos d'évaporateurs, est ce que ton évapo givre, jusqu'au bulbe ?
Tiens nous au courant.
Bonne journée
Xavier
Salut,
Merci de ne pas me mêler à vos histoires jesors
11 de DT pas 16 je me suis louper honte
Faut dire je suis pas le seul à m'être tromper en reprenant ces valeurs car il a mis tout c'qui faut mais les a semer de-ci de-là dans ces explication.
Je suis quand même dubitatif sur le fait qu'il arrive à avoir un DT de 11 au condenseur en ayant
aucun échange à l'évapo, ça voudrait dire que le CP travail à bouffer du liquide comme le dit MOTIOK, donc évapo trop rempli et on aurai encore 6 K de SR de réserve
Je pense qu'il y a une ou deux valeurs fausses.
Doué en tout, Bon à rien!