website logo
Auteur
avatar
duss

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Détendeur HS


Posté : 09-06-2016 18:52 icone du post

Citation : xavierc 

Citation : dmarco 

Bonsoir,

+1 Duss

Tu sors du compresseur à 44,4°C ... autrement dit, tu fleurtes avec le point de coupure de la sécurité HP.


Bonjour,
Arrête de raconter des conner....si tu ne sais pas ne dis rien ...
a 44°c tu ne "flirte" pas avec la sécurité HP...tu est juste au dela des 20 bars...
C'est une température de condensation "normale", avec de l'air a 30 °c...

help Au secours.. help

Flo : ferme ton départ liquide : est ce ton compresseur pompe bien , jusqu’à 0 bars?
Arrête (débranche) tes ventilos d'évaporateurs, est ce que ton évapo givre, jusqu'au bulbe ?

Tiens nous au courant.

Bonne journée

Xavier 


Salut,

Merci de ne pas me mêler à vos histoires jesors

11 de DT pas 16 je me suis louper honte
Faut dire je suis pas le seul à m'être tromper en reprenant ces valeurs car il a mis tout c'qui faut mais les a semer de-ci de-là dans ces explication.

Je suis quand même dubitatif sur le fait qu'il arrive à avoir un DT de 11 au condenseur en ayant aucun échange à l'évapo, ça voudrait dire que le CP travail à bouffer du liquide comme le dit MOTIOK, donc évapo trop rempli et on aurai encore 6 K de SR de réserve

Je pense qu'il y a une ou deux valeurs fausses.
Doué en tout, Bon à rien!

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10787&forum=149