Posté : 09-06-2016 13:35 
Salut,
évaporation à -2°C
sortie évapo a 2°C
aspiration compresseur 0°C
???
Bon admettons que la précision d'un thermomètre sur une tuyauterie ou sur une vanne attachée a un compresseur qui chauffe peut fausser un peu la mesure bref, tu aurais 2 K voir maxi 4 K de surchauffe ?? avec un détendeur thermostatique je trouve ça vachement limite c'est les valeurs qu'on mets sur un électronique ça !
D'un autre côté tu condense a 36°C et ton refoulement compresseur 44°C, surchauffe refoulement 8 K ? sur un compresseur hermétique (avec la puissance du moteur électrique qui est donc pris en compte), tu devrais plus tourner autour des 15-20 K de surchauffe refoulement a mon avis...
(même sur un compresseur centrifuge ouvert avec très peu de frottement t'as au moins 10-15 K de surchauffe au refoulement...)
Bref je pense que tu bouffe du liquide, ton compresseur comprime... ce qu'il peut résultat BP haute. Ferme ton détendeur, mets lui au moins 7K de surchauffe !
Tiens nous au courant
a+