website logo
Auteur
avatar
pierre

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Détendeur HS


Posté : 08-06-2016 21:57 icone du post

salut flo

tu a mis le bon compresseur ?
je plaisante.
surchauffe 4° .... ca devrais marcher.
je pense que le compresseur est faible.
c'est pas une chambre prevue pour des légumes transformée en viande (ou autre) ????
-2 en aspi c'est trop haut... possible que le détendeur déconne .
a+