Posté : 25-05-2016 16:47 
Citation :
dmarco
Bonjour Aircofrigo,
Citation : Aircofrigo ... je ne suis pas certain du tout qu'avec un condenseur encrassé tu sois en vapeur plein pot ; en liquide faiblement sous-refroidit sans aucun doute: oui
Désolé de te contredire, mais à la sortie du condenseur ( et ce, même en fonctionnement " normal ", c'est à dire condenseur non encrassé ) ... on est quasiment jamais en 100% liquide.
Il n'y a qu'à regarder un diagramme enthalpique pour s'en rendre compte.
Après, qu'on appelle cet état "vapeur désurchauffée" ou "gaz désurchauffé" ( lorsque la désurchauffe s'effectue bien ), ce n'est qu'une question de vocabulaire.
@+
bonsoir,
Marc, tu me fais peur!! (je pense que tu as lu trop en diagonale ce que j'ai écrit)
1. tu confonds maintenant, le SR et la désurchauffe
la désurchauffe s'effectue bien juste après la compression et donc juste avant la phase de condensation; donc là nous sommes bien 100% vapeur!!
2. revois ton diagramme , mais avec tes lunettes

, en fonctionnement normal, en sortie condenseur nous sommes bien
100% liquide et je dirais même plus 100% liquide sous-refroidit!!!! c'est bien là-bas que l'on mesure le SR qui est la différence (je sais que tu le sais) entre la HP (zone de condensation) et ce (100%) liquide sous-refroidit.
c'est bien la présence du SR qui nous garantie d'ailleurs que nous sommes 100% liquide.
tu peux dire et tourner tes phrases comme tu veux: j'ai raison et personne d'autre que toi ne diras le contraire je pense (
HIN les gars?? )
suivant le niveau d'encrassement du condenseur, (donc suivant sa dimension d'échange diminuant) le SR diminuera en même temps que la HP montera.
comme le dit Adel à un moment la sécu HP travaillera mais ici sur un petit groupe capillaire m'étonnerais qu'il y ai la moindre sécu de pression!
voilà mon opinion!
la seule chose qui est discutable:
>> c'est à quel moment le condenseur deviendra t il petit au point de ne plus permettre la condensation!!.
cela peut se mesurer> avec mano et thermomètre: c'est quand le SR disparaîtra>> mais là si sécu HP il y a , elle aura déjà sautée honte
allez, à+