Re ,
Si tu n a pas de prise de pression , tu met ton termomettre au debut du dernier tiere de ton condebseur ( changement d etat) la temperature que tu aura relevee sera celle de condensation . Ensuite tu mesure la sortie condenseur pour avoirle sr .
Mais bon cette mesure tu la fait avec echangeur propre , si non elle ne correspondra a pas grand chose .
Cordialement