Bonjour,
et oui marcel, de plus quand je lis son SR de 12K

cela fait peur....; beaucoup trop de FF
de plus quand avec un MOP-20 et une T° à la sortie d'évap de + 10 (donc le mop étrangle) il parvient à n'avoir QUE 3K de SC
le détendeur est surpuissant là? orifice trop grand??
étonnant que la HP ne monte pas plus mais sa BP est haute!!!