Posté : 01-05-2016 22:29 icone du post

Bonsoir,
Citation : Tito03 ... quand dis que j'avais fais un complément de charge c'est que je l'avais complaitement vider afin de faire une charge progressive.
Une charge " progressive " ????
Concept que nous serions heureux que vous nous expliquiez en détail ( nous sommes, un peu, en manque de perles, ces temps-ci ).

Je suppose que vous n'avez pas souvent utilisé vos instruments sur ce genre d'armoires négatives, car vous auriez dû remarquer que la BP descend .... au fur et à mesure que vous vous rapprochez de la température programmée.

Donc, votre " charge progressive " ... ne vaut pas grand chose! ... hormis le fait de vous donner des maux de tête!!

Pour éviter de creuser le trou de la sécu en Alka-Seltzer, les fabricants apposent .... une étiquette sur chaque meuble ... et sur cette étiquette est noté le poids de ff nécessaire au fonctionnement du meuble.

Quid de la recherche de fuite(s)? ... du passage sous azote?? ...

@+