Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » givre sur compresseur
Posté : 25-04-2016 12:15 
Bonjour a toys
As tu une bouteille liquide ? Si oui donc detendeur thermistatique , mais vu que tu parle d une sonde sur l aspi cp , il pourrais s agire d un detebdeur electronique .
En tout cas si bouteille liquide = pas de capillaire .
As tu aussi une bouteille anti coup liquide ?
Il faut controler ta SC ,si elle est petite , c est que soit ton detendeur degueule a fond , soit ton debit d air n est pas correcte , soit ta charge est superieure a la normal , sout encrassement echangeur .
Degivre ton instal , puis scrute ou le givre commance son apparution .
Si on sortie evapo , alors ta SC est trop petite , y a plus qu a verrifier poyrquoi .
En tout cas pour moi y a des incoherences dans la description de l installation .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"