Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » givre sur compresseur
         
         
         Posté : 24-04-2016 19:37 
Bonne soiree a tous 
Hmmmmm , je vois pas l interet d un degivrage chaud sur une ch/fr positive .
En plus c est une mono poste ton installation  

 .
Peut tu decrire un peu ton degivrage par gaz chaud ?
Tu injecte apres ou avant detendeur ? 
Si ta vem est passante tu le vira avec un simple touche amont avale de celle ci .
Peut etre que tu as une petite SC , soit due a un surplus de charge , soit un manque de debit d air . Donc ton fluide continu a s evaporer jusqu a dans le cp .
En plus tu as une detente par capillaire , vraiment curieux comme installation .
Cordialement  