Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » machine a glace Scotsman AF100 R134A
Posté : 10-01-2016 11:01 
bonjour
-la methode du 10% de R600 est bonne si le colmatage n est pas du à une particule solide car j ai bien fait tourner plusieurs jours mais rien n a fait
-concernant les valves : il y en a 2 d origine : une HP et une BP: on controle les 2 pressions via une carte electronique et des sondes sur le condenseur et l evapo: le ventilo HP est regulé par la carte electronique
-pas de vanne de service donc : oui le fluide a été remplacé........... puisque en plus, la relation pression temperature n etait pas bonne à temperature ambiante( apres repos de la machine.): il y avait des incondensables ou autre
- et en plus il y avait une fuite sur la queue de charge BP : en effet un frigoriste a choisi de ralonger la queue BP pour un acces à la valve par le devant de la machine: mais ce fut une rallonge par raccord vissé........fuyante
cordialement
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10054&forum=149