Salut
Tant que ton compresseur n'aspirera rien (puisque ta bp tire au vide) il ne refoulera rien d’où ta hp basse également
Tu nous dis hp = 25/30° mais c'est compresseur en marche ou à l'arrêt
Quelle est la t° de l'air ambiant au niveau du condenseur?
A partir de ta bouteille liquide, vérifie tout ce qui peut obstruer ton circuit, je te donne en vrac ce tu peux ou pourrais trouver sur différents circuits:
- vanne fermée
- déshy colmaté
- electro vanne liquide hs
- tube pincé ou écrasé
- détendeur hs
- filtre du détendeur colmaté
- bouchon
Est ce que tu es sur que la buse du détendeur est adaptée à la puissance frigorifique de ton installation: suivi de l'installation ?
A toi de jouer maintenant
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas