As tu vérifié s'il y avait une électrovanne sur la ligne liquide (Pump Down)
Peut être est elle tout simplement fermée ou obstruée
sinon, combien as tu remis de fluide dans l'installation ?
celle ci est peut être entièrement vide, d'où la HP Basse.
Prends le temps de bien analyser avant d'agir.
A+