Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » moteur en court cycle
Posté : 01-12-2015 08:05 
Citation : stef60
salut et merci a tous
je n'ais changé le relais de demarrage 1 seule fois tout comme le klixon ,par contre je n'ais pas changé le condo ,mais je me suis dit que si il demarrait le condo etait bon de plus au vu du mano quand il demarre la pression descend qui fait croire que le comp aspire mais apres il coupe puis repart .
la coupure se fait au niveau du klixon et non pas au niveau du disjoncteur
donc on est bien sur une surintensité du cp , donc capa a mesurer !
nop
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10329&forum=149