Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Adieu Installation R22


Posté : 29-10-2015 12:06 icone du post

Citation : Aircofrigo 

Bonjour,

+/-10 ans passé, j'ai récupérer un groupe de condensation avec un compresseur de ce type.

je l'ai ouvert complètement, nettoyer l'intérieur, passé à la POE et au R404A et il tourne

Message édité par : Aircofrigo / 29-10-2015 08:03

 

Je confirme ces bêtes sont quasi increvables, ce qui les tue ce sont les huiles pourries et les surchauffe importantes .
J'ai un groupe qui a tourner un an à une HP de +60, oui oui +60 car le fournisseur de materiel d'occasion n'a jamais voulu reconnaître que le groupe etait mal dimensionné par rapport à levapo et le client ne pouvait attendre , donc sécu à +75 , client prévenu par papier , mesures noir sur blanc .
Le client a changer son evapo pour agrandir on a mît un plus petit dessus adapté , et agrandi le nouveau avec un groupe adapté bien sur .
Le soucis de ces groupes c'est que certain frigoristes disent que çe n'est pas vidangeable car ils ne voient pas de bouchon de vidange

Çe sont des groupes tres accessibles en formation , et permet au étudiant d'aborder gentillement la mécanique frigo